제품소개

Home > 제품소개 > 제품소개

차압모니터링격리치료실 차압 모니터링 시스템

차압모니터링 시스템

메르스 바이러스로 인해서 한동안 국가적인 위기 상황이 발생하였습니다, 큰 문제 중 하나가 국내의 수많은 병원 중에 음압 집중처리실이 매우 적고 그 관리 또한 100% 장담 할 수 없는 것입니다. 음압 집중처리실은 병실 안이 바깥보다 압력이 낮아 내부의 기류가 별실 외부로 절대 나갈 수 없게 만들어 바이러스 감염 환자로 부터 외부 감염을 방지 하는 목적입니다. 반대로 수술실, ICU의 경우 양압 처리가 되어야 합니다. 양압이 걸리면 실내의 압이 높아 외부 기류가 실내로 절대 들어올 수 없습니다, 이는 감염에 취약한 환자가 외부 바이러스 및 박테리아로 인한 감염을 예방하기 위해 필수적으로 관리되어야 합니다.

이러한 음압, 양압은 24시간 On-Line으로 모니터링이 됨은 물론 정밀한 측정치와 높은 내구성, 이상 시 알람발생 및 상태 Display가 되어야 간호사들이 긴급 상황을 인지하고 조치할 수 있습니다.

TSI의 PresSura 실내압 모니터와 컨트롤러는 20년 전부터 전 세계의 병원에 채택되어 수만대가 설치된 검증된 제품입니다. 다양한 옵션으로 음압, 양압 병실 수에 따라 적절한 모델들이 선택 가능합니다. 각종 통신 방식으로 병원 통합 시스템에 쉽게 연결도 가능합니다.

상세정보

측정 범위 -0.20000 to +0.20000 in H2O (-49.8 Pa to +49.8 Pa)
Accuracy ±10% of reading ±0.00001 in H2O (±0.0025 Pa)
Resolution 5% of reading
DISPLAY 4.3″ QVGA, Touch
High Alarm -0.19500 to +0.19500 in H2O
(-48.6 Pa to +48.6 Pa)
Low Alarm -0.19500 to +0.19500 in H2
O
(-48.6 Pa to +48.6 Pa)
Inputs Temperature 1000-ohm platinum RTD
Temperature Setpoint 0-10 VDC
Relative Humidity 0-10 VDC
Supply Flow 0-10 VDC
Exhaust Flow 0-10 VDC
Remote Keyswitch Open/Closed Signal
Pressure Transducer 0-10 VDC
Room Pressure Sensor 0-10 VDC
Door Switch Open/Closed Signal
Room Occupancy Open/Closed Signal
통신 BACnet® MS/TP, Modbus®, Lonworks®, 4-20 mA
Optional Control Outputs (1) Supply 0-10 VDC
(1) Exhaust 0-10 VDC
(1) Temperature 0-10 VDC or 4-20 mA
Contact Outputs Low Alarm and High Alarm / Room Mode
SPST (NO)
Max Current 2 A
Max Voltage 220 VDC/250 VAC
Optional Analog Output (1) Flow or Room
Pressure Differential 0-10 VDC or 4-20 mA
전원 24 VAC, 50/60Hz
메모리 3,000
크기 17.8 cm x 14.9 cm x 4.4 cm
무게 0.40 Kg